登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:热继的整定

点击:2268 回复:15

热继电器按规范要求为电机额定电流的0.95~1.05倍整定
但是还要你所带负荷了,如果负载很重要,那就整定的稍微大点,以保证偶尔超电流的时候不停车,如果为了保护电动机的话,那就按额定电流整定.石化企业,工艺流程很重要,一般情况下,主流程泵的电动机的热继都是按电动机的额定电流的1.2倍整定,空冷电机按1.0倍整定,普通电机按1.1倍整定。
08-12-25 09:13
俺都是按1.1倍整定,如果负载重为什么不换个大点的电机呀,电机烧坏也就是1、2秒的时间就够了
08-12-25 09:17
我在08版《石油天然气钻井井场电气系统技术规范》上查了下,说按电机额定电流的1.1倍整定,我们现场也是按照这个标准来的!
08-12-25 09:31
重载一般按照1.1倍
风机泵等轻载按1倍
当然还得看具体负载
08-12-25 09:33
热继电器的反应速度较慢,精度也不够高
建议使用【新中兴】电机保护器,济南产,安装尺寸与JS16/20相同,
不需接电源线,只接控制线,电机线是穿孔而过的
08-12-25 09:35
虽然热继电器的反应速度较慢,精度也不够高,但是实际工作中这些还是不能少的,整定的知识也是不可缺少的!
电机保护器是好,但是经济承受能力也要考虑啊!
08-12-25 09:38
如果要求精度较高,用电机保护器
一般要求,用热继电器
要用质量好的
08-12-25 09:40

引用 1213712137 在 2008-12-25 9:35:00 发言【内容省略】

穆勒的热继就是这样的,电机线穿孔而过
测量很准
08-12-25 09:52
我们的电机都是用在温度比较高的场合,我都是按照1.2倍整定的,电机烧毁大概是0.5%,不过烧毁的电机处于环境温度约50度的地方。
08-12-25 09:55
楼上各位,要是星角启动的话,加几个热继呀?
一般按多少倍数整定?
有空也说说
08-12-25 10:03

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯