因为程序经过了NN次的修改,所以注释上有些没有改过来。在调试过程中不断的修改了步进细分,还有一些其它参数,所以注释以上些地方就不用去深究。
对于这个剩后又除,也是因为当时放大后,后来又不停的调试,所以又改回来了。就成了这样子,也就是数据到后来,成了原始数据。
在钻孔机里里,如果没有做过的,是很难想象在其中出现的一些问题,也就是说这是一个非常复杂的过程。要用PLC的功能达到比CNC功能还要专业。
欢迎指正,谢谢,还有什么问题尽量提出。不但不减你,还加你5分。
但是说明:你是解释是不对的。还要好好看看,多多分析。
[align=right]
[此贴子已经被作者于2008-12-31 20:48:05编辑过]
[/align]
FP0的机型,停电保持数据寄器都很少,如果要把这么多的数据写进去远远不够用。所以只有写入EEPROM了。这在FP0的机型中是非常重要的一个命令。
最后修改:2008-12-31 21:00:57