主题:[求助]请大家帮忙分析一下
点击:1033 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
mfk8566
现在我想当Y0输出完1000个脉冲以后,产生一个完成的信号自动启动Y1.想了好久也不知道从哪能得到这样一个信号.请大家指点一下.
Y0是用来控制伺服电机的,Y1控制步进电机.
Y0有一个计数感应器,还有一个原点感应器.Y1有一个原点感应器.
我看到了一个图明白了,只可惜不能再上传图片了,想贴出来大家一起看一下.
谢谢大家
我补充一下是M8029下面这几位大哥可能是记得太多了搞混了,
.
最后修改:
2008-12-22 21:34:55
08-12-22 18:25
1楼
编辑
引用
管理
wushulin
m8209 执行完毕输出。查资料了。怎么这么懒呢?
08-12-22 18:49
2楼
编辑
引用
管理
mfk8566
老兄,谢谢你,呵呵...
我是个初学者,不是没去找,有些东西看了不明白.
今天都瞎折腾了一天.
08-12-22 18:58
3楼
编辑
引用
管理
大名小名
加一个计数器,计数到1000时Y0接通!
08-12-22 19:00
4楼
编辑
引用
管理
wushulin
楼上的:是谁教你这样做的?别误导人,你的回复该扣分了。
08-12-22 19:08
5楼
编辑
引用
管理
gk528
楼主,不建议您用M8029。
个人认为利用M8147更理想一些。
08-12-22 19:10
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
楼上的这计数器怎么做啊
使用m8209是,正确的,M8029是指令执行结束标志
不只是这个指令结束会有
用时要注意,执行完成后这个信号会一直在的,在重复执行指令时要注意