登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:我的CPM1A-20CDR燒了,各位朋友幫幫忙,告訴我那塊是5V電源IC.

点击:3103 回复:9

昨天測試通訊口時不小心短路,PLC不能工作了,經過測試發現電源正常輸出24V,而沒有5V輸出,估計時5V電源IC燒掉(祈求不是燒掉CPU),但是小弟水平有限不知道那塊時5V電源IC, 求知道的朋友幫忙.
另告誡其他朋友,如果測量CPM1A的20PIN通訊口時,要小心短路!!我就是這樣燒掉PLC的.
04-06-28 09:48
怎么回事?
是电源搞错了还是编程口的20PIN短路才燒了?
04-06-28 11:44

引用 ZCMY 在 2004-6-28 11:44:00 发言【内容省略】

20PIN編程口的幾個腳短路了.
表情表情表情表情
04-06-28 14:34
看来偶要引以为戒了。
04-06-28 16:47
編程口的针脚如果是提供电源的两个脚短路的话可能会燒了,所以有些人用自己焊的电缆去下载程序会把PLC的通讯口燒掉,大概也是这个原因!
04-06-28 17:13
CPM1A沒有通訊模塊的呢,20PIN接口只是TTL電平接到CPU的腳上,過兩天有空直接加塊5V穩壓試試.
04-06-29 08:14
拿过来,免费修理。
04-06-29 08:24

引用 2066825 在 2004-6-29 8:24:00 发言【内容省略】

謝了,路途遙遠.
可以的話告訴我那塊是5V電源IC就非常感謝了.
04-06-29 09:03
是开关电源,不是7805之类的稳压IC。
04-06-29 16:03

引用 2066825 在 2004-6-29 16:03:00 发言【内容省略】

查過,開關電源24V沒有壞,而且CPM1A的開關電源只有24V供電,所以猜測主機上用了5V的電源模塊,用7805為主機5V供電應該可以.
沒有修過OMRON的PLC,不知道是否分析錯誤?請指教.謝
04-07-01 09:57

工控新闻