国产的接触器质量并不是太可靠,星三角启动电流冲击也比较大,相对时间也比较长。
楼主的接触器选小了。
08-12-22 08:16

引用 大名小名 在 2008-12-22 0:15:00 发言【内容省略】

直接启动冲击太大,对电网造成的影响也太大,不建议直接启动
08-12-22 08:17

引用 zj27752 在 2008-12-21 21:50:00 发言【内容省略】

成本是不是太高了?有没有强调必须使用变频功能。
何况变频器工作在工频下并不节能。
08-12-22 08:19

引用 欧文他爸 在 2008-12-22 8:19:00 发言【内容省略】

不对吧?变频器用在水泵和风机上明显节能,50Hz工作时电流明显比工频运行时小不少,11KW的电流大约是18---19A
08-12-22 08:22
选用交流接触器最好是按使用类别来选
08-12-22 09:01

引用 1213712137 在 2008-12-22 8:22:00 发言【内容省略】

对风机泵类通过调整频率来调整流量的负载来说是节能的
不好意思,原来楼主使用的是风机,没看清,实在抱歉。
风机的传统控制是利用风门挡板的开度来调节风量,在这种情况下电机是以恒定速度运行的,输出的功率也是恒定的,但是在风门不是全开的情况下,总是有能量消耗在风门挡板上,而采用变频器时,风门全开,靠的是降低电机的转速来调节风量的,这种情况下,电动机是靠减小输出功率来实现减小风量的,节省的电能就是原系统中消耗在挡板上的那部分能量。在这个过程中,转矩是减小的,电压、电流也减小。所以在这种负载上是节能的。
最后修改:2008-12-22 9:54:14
08-12-22 09:47
轻载启动的可以用25A的接触器,
带负载启动的要用>32A的接触器
08-12-22 13:13

引用 ishgiag 在 2008-12-22 13:13:00 发言【内容省略】

是这样的
08-12-22 15:01

上一页 上一页