主题:直流控制回路中的交流成份怎样来的?
点击:1592 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
espn阿越
在一次货梯门开关电路的维修中,本该是110伏直流电的控制回路中窜入了交流电,用电表的交流档测得电压为220伏,奇的地方是,表笔对换一下再测量就没有交流电。请问高手是怎样看的?谢谢!
08-12-21 11:20
1楼
编辑
引用
管理
1213712137
是直流电缆和交流电缆平行 感应出的交流电压,可以在直流电缆上分段接合适的电容滤掉
08-12-21 11:38
2楼
编辑
引用
管理
espn阿越
谢谢啦!
08-12-21 11:41
3楼
编辑
引用
管理
非凡亦风
有没有接错线的可能?
对地量绝缘是多少?
08-12-21 23:33
4楼
编辑
引用
管理
zytlc
交流220V半坡整流输出是110V直流,用万用表交流电压档量就是220V。
08-12-21 23:39
5楼
编辑
引用
管理
1213712137
引用
zytlc
在 2008-12-21 23:39:00 发言
【内容省略】
楼上说的是没有滤波电路,或是滤波电路性能不良或是强干扰等情况下,会这样子
08-12-22 04:43
6楼
编辑
引用
管理
zlx12345
这样的维修没有从本质上解决问题啊!
对于控制回路我个人认为如果不是设备需要就一定使用24V的直流控制
08-12-22 10:33
7楼
编辑
引用
管理
espn阿越
引用
非凡亦风
在 2008-12-21 23:33:00 发言
【内容省略】
没有接错线,对地绝缘没仪表查。控制回路中窜入交流本也可以理解,只是用电压档测量时,表笔对换结果不同不易理解。