主题:过载热继电器的保护触点应接在PLC输入处还是输出处
点击:9858 回复:29
20楼
编辑
引用
管理
电仪车间
各有各的优点,又各有各的缺点,如果用常闭点,万一时间长了接触不好,还运行的好好的就停止工作了呢!
08-12-23 21:59
21楼
编辑
引用
管理
firedphoenix
一切都比不上人身安全重要。切断一个回路比接通一个回路容易很多。
08-12-26 19:51
22楼
编辑
引用
管理
黄醇
紧急情况下扯掉电线比接上更快速停
09-02-22 19:37
23楼
编辑
引用
管理
chenqing309
各有各的优点,根据使用情况定
09-02-22 19:44
24楼
编辑
引用
管理
yanxueqiang
我现在的项目就没考虑这么多了
09-03-22 18:46
25楼
编辑
引用
管理
茄子李
我看老外做的程序也是急停用的常闭触点;
还有想请教各位大虾一个问题
紧急停车和快速停车有什么区别??
关注中
09-03-23 00:40
26楼
编辑
引用
管理
gzg_00
引用
ZCMY
在 2008/12/17 16:14:00 发言
【内容省略】
12-12-04 17:48
27楼
编辑
引用
管理
xujian1688
我们设备的急停也是用常闭。按在PLC的输入端
12-12-04 19:37
28楼
编辑
引用
管理
嗯呢
我是初学者,如果输入接热过载长开了,平时热过载不动作,输入没电,怎么动作啊?
18-12-25 11:31
29楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
通常重要的反馈信号,都是接常闭,工作正常时,触点是通的,只有出故障时是断开的。因为这是从最不利的情况考虑,如果接常开,也就是运行正常时,PLC收不到信号,当故障时PLC可以收到信号。那么,问题就来了,如果此时断线?PLC还能接收到故障信号吗?因此,从最不利的情况考虑,重要的反馈信号都是接常闭。
18-12-25 19:56