主题:请前辈赐教传感器4-20mA输出,怎样利用该值来简单控制风机的开关
点击:2445 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
sandy5354
从经济上来说那种方式要实惠点
08-12-18 19:50
11楼
编辑
引用
管理
上官云野
这要看你那边具体工况啊,
引用
上官云野
在 2008-12-16 13:03:00 发言
【内容省略】
08-12-19 10:04
12楼
编辑
引用
管理
ljd007241
我也认为使用个数显表挂继电器输出的比较简单,设好量程,再定个报警值,到时闭合控制小继电器,在控制接触器,很简单的
08-12-19 11:02
13楼
编辑
引用
管理
agoshawk
首先得确定浓度计的量程,根据量程确定电流值
08-12-20 21:06
14楼
编辑
引用
管理
mxp303
1000PPM的时候启动,那么小于1000ppm停止,我们就假设为999ma停止,由此计算:1000/(20-4)=999/(x-4)得出x为19.984ma停止
09-02-18 02:04
15楼
编辑
引用
管理
电气学徒
引用
fa_ybq
在 2008-12-16 9:03:00 发言
【内容省略】
请问你所说的意思是什么啊?用变送器来的信号去变频器反馈???你所说的变频器的反馈是什么意思?