登录
首页
传感器论坛
回帖
发帖
正文
主题:称重系统接线盒并联
点击:2707 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
我公司有一个称重系统 ,为4个传感器并联,4个传感器进接线盒,接线盒输出至显示表,接线盒型号为BHC,使用接线盒时,接线盒输出信号为-1到0MV,造成显示表错误(接线肯定没有问题),后来把接线盒甩掉量信号为1.2mv,显示表正常。请问这是什么原因?
08-12-14 19:05
1楼
编辑
引用
管理
1213712137
接线盒坏了,这种情况经常见,
08-12-14 23:36
2楼
编辑
引用
管理
zlx12345
四进一出的接线,好好检查进线和出线,如果没问题,那就换盒!
08-12-15 09:12
3楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
怎么大家的说法都一样啊!
08-12-15 18:06
4楼
编辑
引用
管理
fiore
不是很清楚接线盒是做什么用的...做变送输出?接线盒输入是什么信号?输出什么信号?
08-12-15 20:25
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
接线盒起信号隔离作用。输入的是传感器 的线 输出去显示表 都是MV 信号啊!
08-12-15 20:31
6楼
编辑
引用
管理
恍然小悟
有没有接地?
确定一下再说!
08-12-16 12:31
7楼
编辑
引用
管理
zlx12345
接不接地不重要了因为楼主的接线盒输出显示为负值了
所以让你检查接线
08-12-16 13:00
8楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
反正后来换完接线盒就没事了
08-12-16 20:21
9楼
编辑
引用
管理
fww666
那就是接线盒的问题拉
08-12-18 11:11
上一页
下一页
工控新闻
【直播】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
Melexis升级锁存器,为电机应用“瘦身”
我国智能制造发展取得显著成效
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
全流程智能化助力制造业转型加“数”跑
一图读懂埃夫特2025年半年报
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
工业机器人“排位战”再升级,2025年上半年 TOP10厂商市占率达近65%
更多新闻资讯