登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:称重系统接线盒并联

点击:2707 回复:10

我公司有一个称重系统 ,为4个传感器并联,4个传感器进接线盒,接线盒输出至显示表,接线盒型号为BHC,使用接线盒时,接线盒输出信号为-1到0MV,造成显示表错误(接线肯定没有问题),后来把接线盒甩掉量信号为1.2mv,显示表正常。请问这是什么原因?
08-12-14 19:05
接线盒坏了,这种情况经常见,
08-12-14 23:36
四进一出的接线,好好检查进线和出线,如果没问题,那就换盒!
08-12-15 09:12
怎么大家的说法都一样啊!
08-12-15 18:06
不是很清楚接线盒是做什么用的...做变送输出?接线盒输入是什么信号?输出什么信号?
08-12-15 20:25
接线盒起信号隔离作用。输入的是传感器 的线  输出去显示表  都是MV 信号啊!
08-12-15 20:31
有没有接地?
确定一下再说!
08-12-16 12:31
接不接地不重要了因为楼主的接线盒输出显示为负值了
所以让你检查接线
08-12-16 13:00
反正后来换完接线盒就没事了
08-12-16 20:21
那就是接线盒的问题拉
08-12-18 11:11

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯