11KW电机直接启动引起接触器线圈电压太低,启动时线圈反复吸合断开,请知道的师傅帮帮忙!
08-12-14 15:32
1楼
该帖内容不符合相关规定!
08-12-14 16:29
改为变频启动或者星三角启动
08-12-14 16:43
采用降压启动或另取控制电源,要不用直流接触器
08-12-14 17:21
根本原因是你的电源容量不够,是电源线太细,是距离变压器太远,
换粗电缆吧
08-12-14 17:40
也就是楼上这就位说得情况了。看实际情况来确定用那种方案解决。
08-12-14 19:03
应该是变压器容量太小,或者是电源线太细,电源线建议使用4平方的。如果有条件可以采用变频器启动。
08-12-14 19:35
是的,起动太平凡了
08-12-14 20:10
应该就是你的电源不足,就是变压器容量不够或是距离太远,电压降太大,直接启动时引起电压下降不能满足线圈电压,建议提高变压器容量。
08-12-14 20:25
是的.大家说的电源不足.增容.这么大电机 直接启动是不太好.改为星三角比较好.
08-12-14 22:13