10楼
编辑
引用
管理
蔚蓝火花
这样做就可以 了
只有灯常亮时 SJ1的信号才能由常开变常闭
SJI为时间继电器 时间设置成大于灯闪烁的频率 就可以
08-12-13 22:02
11楼
编辑
引用
管理
蔚蓝火花
这样做就可以 了
只有灯常亮时 SJ1的信号才能由常开变常闭
SJI为时间继电器 时间设置成大于灯闪烁的频率 就可以
08-12-13 22:04
12楼
编辑
引用
管理
蔚蓝火花
呵呵~图一直没整上去
就是在灯上并联一个 时间继电器 时间设置成大与灯 时间设置成大于灯闪烁的频率 就可以
然后 用时间继电器的开点做 允许动作的信号
08-12-13 22:08
13楼
编辑
引用
管理
wushulin
有一种双时间继电器,价格大约是45元,这样可以做成一个闪烁电路,然后在回路中加上其它状态转换就可以了。如果想用电子电路,这可能就要麻烦多了,用555定时器,然后装一个电位器来调整闪烁。价格差不多,用不着自己做。
08-12-13 22:30
14楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
在原先常亮的输出线并上一个新的继电器的线圈,新的继电器的常开触点串到原先闪亮的输出上
08-12-13 22:32
15楼
编辑
引用
管理
wushulin
555的电子实验
附件:
[
本地下载
]
08-12-13 22:53
16楼
编辑
引用
管理
大名小名
用PLC很容易实现这个功能,不过成本很高!
08-12-14 00:24
17楼
编辑
引用
管理
asd3971
1 测量指示灯的工作电压
2在指示灯上并联一个时间继电器
3调整时间继电器的时间,让时间继电器在指示灯闪烁的时候吸和
4将时间继电器的常闭触点串联在启动按钮上
08-12-14 02:26
18楼
编辑
引用
管理
wxwkpp
首先,感谢大家的帮助!
我考虑了17楼的意见。感觉也行不通。比方说,我将时间继电器设为信号灯闪烁时触点可以吸合;但同时,当我手动停车是,因为信号灯是常亮的,时间继电器也会动作,从而导致我无法开车。