主题:谁有FX2N 通过485 控制两台 A740 变频器的资料
点击:1157 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
xuexic
谁有FX2N 通过485 控制两台 A740 变频器的资料,以及程序样例?谢谢了。xuexic@163.com
qq:278967935
08-12-08 17:11
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
两台和一台基本一样的控制,只是站号不一样
三菱网站上有这个例子,不是A740的,但程序是一样的,就是变频器通讯参数的编号不同
可以参考
08-12-08 18:54
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
注意二台的站号设置要不同,PLC程序里站号的地方改好就行了;
08-12-09 09:47
3楼
编辑
引用
管理
9012573
三菱的网站上 有案例的 ,不过是一台的 ,二台只要站号不一样就可以 了 ,多学多 动手多 分析
08-12-09 09:58
4楼
编辑
引用
管理
joken
恩恩,楼上说的对,我也是刚学通讯,新手!!
08-12-24 14:10
5楼
编辑
引用
管理
xlian
按照手册上的介绍,一般都能成功的,只要注意通讯格式:通讯速率,停止位,数据位,站号,延迟时间一致。三菱PLC可以用RS指令,按照变频器说明书上的通讯协议格式就可以。
08-12-24 15:54
6楼
编辑
引用
管理
xuexic
搞定了,O(∩_∩)O哈哈~,谢谢各位看官!