登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:小水泵由三相改单相的问题
点击:8208 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
jdjxj
我厂有一个小水泵,功率不大.这个电机是三相的.但是电源是单相的,通过外面的接线方式加上电容后改成了单相电源供电,但接上后接二连三烧坏.请问是怎么回事?是不是线组方向接反了?
08-12-06 19:06
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
如果实在不行可以加个单相输入三相输出的小变频器
三菱就有这样的变频器
08-12-06 19:39
2楼
编辑
引用
管理
大名小名
是不是电动机选小了,负荷有点大,你换大一点的电机试试。
08-12-06 23:56
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
我也改过一台,是按书上的图接的线,空载都发热
08-12-07 07:29
4楼
编辑
引用
管理
想想看
改造后功率最多只有原来的三分之二,有的只有一半,不烧才怪。这种改造只适合原来是轻载的电机。既然己烧了就干脆绕成单相电机好了,或买一台同功率的单相电机。
08-12-07 17:22
5楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
还是用二相的变频器比较好,这样花点钱,但用起来不会出问题了
08-12-07 17:40
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
lixiaobai
在 2008-12-7 17:40:00 发言
【内容省略】
用变频器当然好,但是如果用在调速要求不高的场合,改成单相加一个一般的风扇调速器就可以搞定,这样成本要低。
08-12-07 18:27
7楼
编辑
引用
管理
1213712137
5楼说的对
3相该单相后,功率下降为50---80%
转速一半
电容为:角型接法---每10w 1uF 。星型接法电容是0.6uF 每10w
08-12-07 21:53
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用三相的话可以用单相220V的变频器,输出是三相的,而且起动电流比较小,对电机也有好处;
改成单相电机功率要大一点,另外不要反转了;
08-12-08 10:55
9楼
编辑
引用
管理
中邦电气
看到这个帖子,学了不少,以前可以接触过3相变单相的,看样自己的知识太少了!
但是我认为还是加用变频器比较好些!
08-12-08 11:07
上一页
下一页
工控新闻
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
更多新闻资讯