登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:关于接地电流的问题
点击:1755 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
ljd007241
请问各位高手,我单位一变压器出口为一3200A 的DW开关,由于现场的一根电缆接地,将这个配电柜内的铝排崩飞,柜内一片漆黑,发生了弧光短路,将该DW顶跳了,请问,就因为接地能造成这么大的危害吗,当时设备没有运行
08-12-05 19:30
1楼
编辑
引用
管理
穷人
不是
08-12-05 19:36
2楼
编辑
引用
管理
中邦电气
如果是接地的问题的,在每个高压控制柜上都有接地保护的,怎么会挨炸飞呀!
看高手有什么看法,自己对高压也不是很懂!
08-12-05 19:51
3楼
编辑
引用
管理
ljd007241
我在解释一下,崩飞的配电柜为低压380V的,DW是变压器的二次出口也是380V的,由于该配电柜内的上口为一个刀开关,再分到各个空开,用小铝排连接空开上口的,分析为铝排之间发生弧光短路了
08-12-05 20:07
4楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
为什么不能哪??接地电流应该很大的。
08-12-05 20:09
5楼
编辑
引用
管理
zlx12345
电流无穷大了
08-12-06 08:29
6楼
编辑
引用
管理
hxgs-syw
3200A应是出现严重短路现象会动作的,现场电缆应有开关保护呀,不可能有越级动作的,可能是柜内开关坏了导致这原因!
08-12-06 15:57
7楼
编辑
引用
管理
ljd007241
现场有分段空开的但是已经粘连了,才造成越级的,造成柜内的铝排之间的弧光短路,才将3200A的DW开关顶跳的。
08-12-06 19:18
8楼
编辑
引用
管理
大名小名
接地电流会非常大的,完全有可能出现楼主所说的情况。楼主用的断路器是北开的吧,我们也是用的DW系列,经常出故障。
08-12-07 11:26
9楼
编辑
引用
管理
想想看
分段空开的分断能力不够,选用断路器(空开)最关键的参数是短路分断能力,但许多电工包括一些设计人员,只是考虑额定电流满足要求,就认为就已合适了。
08-12-07 17:06
上一页
下一页
工控新闻
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
“十五五”零碳园区三项关口待突破
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
更多新闻资讯