登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:哪位工控大侠用过CQM1-AD042,进来帮一下忙,难住了。

点击:1077 回复:0

CQM1-AD042  拨码开关1. 3. 5. 7设为on  2.4.6.8设为off,设定为:4-20ma电流输入,
CQM1-AD041这样设定的,42也是吧,因为没有找到ad042的手册。
现在的问题是:我只接了一个温度变送器在第一通道上,PLC上监视第一通道的数值有
了,但是第二通道也有数值了,并且和第一通道的数值一样。三四通道没有数值
接在第三通道上,第四通道也有和第三通道一样的数值,一二通道没有数值
我就纳闷了,为什莫会这样呢?难道还会干扰?
在此求助各位工控大侠了。
没人回答,只好自己解决了,又找了一个AD042进行测试,测试结果是每个通道都能单独使用。

结论: 第二和的四通道坏了,不能使用,第一和第三通道是好的。
最后修改:2008-12-5 19:27:06
08-12-04 19:14

工控新闻

更多新闻资讯