主题:OMRON CQM1使用中碰到的奇怪问题!

点击:10854 回复:32

長期以來我與OMRON系列PLC連線都使用WIN XP!包含早期的SYSMAC C20-*系列.
當然不可能於XP下使用SSS或是LSS,我用的是SYSWIN EDITER.
取回數據或是程式之後,反向傳回欲轉換的PLC...ㄧ般來說,不需經過修改都能立即維修更換完成.C200以後包含特殊IO模組轉換到CJM或是CQM或是CS1-*系列,變更槽位起始編號即可,也不需變更程式.當然必須SYSWIN與CX-PROGRAMMER3.2以上版本搭配.
樓主此次發生這一問題,實給人摸不著頭腦之感.大家加油再解析.....
利昌老大:
我认为此问题在于:
1、电缆非原装
2、笔记本的川口供电电源小(比台式机)
此问题类似于,同样操作系统下,有的活动硬盘就 用USB线联不上电脑(主要出现在笔记本),需单加电源一样。
04-06-27 10:27
CIF02不是德阳产的!
不过我实在搞不明白,难道德阳产的会出现这个问题?
同一台PLC,同一条电缆,软件也一样,但在台式机上使用就可以,笔记本就不能与PLC通讯,
如果是CIF02的原因,有问题的话应该都不能通讯才对!
04-06-27 13:21
电缆是绝对没有问题的,笔记本的COM口供电电源小,但与其它PLC都可以通讯啊 !
而且以前笔记本也是可以与CQM1的PLC通讯的,只是后来笔记本遭到病毒攻击,格式化之后重新安装的WIN98操作系统及CX-P软件,但从那之后就再也不能与CQM1通讯了,其它的型号都可以!
04-06-27 13:26
1.你用cpu上的rs232口试一下.
2.多用几台pc机试试.
3.我想起2年前本单位用一台c200hs,出现过有的pc机能通讯,有的不能;后找代理,代理处5-6台pc机只有1台能通讯;后送omron检修返回曰"无故障".反复2次均告"无故障".我单位领导向代理发话"退货!".代理即时与omron联系告知全过程,....经交涉omron答应彻底检查,如还差不到故障换通讯电路.再返回我们的修理单上注有"应客户要求更换...."
到现在那台c200hs工作的很好.
发本贴的意思是请你先多试几台计算机,也许就是plc的问题!
哈哈..过几天我的cqm1-pro01就要回来了----我再另一问题上贴的---等拿到后再告诉大家.
........什么可能都有......多试试在定
04-06-28 22:00
CPU11是没有RS232接口的!
接到其它台式电脑上都可以!
PLC应该是没有问题的!与其它电脑都可以通讯!
04-06-29 09:31

引用 陳逸倫 在 2004-6-23 9:30:00 发言【内容省略】

再問一次,您的DM6650~DM6654檢查否?
04-06-30 16:19
在台式机上可以通讯,DM6650~DM6654是对的!
用NOTEBOOK根本就不能连接,也没办法检查了!
04-06-30 16:48
CQM1 CPU41 与proface 相连,改了PLC设置,模式改成RS-232C之后,再也无法连接.现在要改回来,但CX5.0编程软件再也无法在线,请问有什么方法改回Host链接模式,急.
05-11-30 21:53
你的是不是原装电缆?我买了一条用笔记本是不能连上的,只可以用台机在能连上!
05-11-30 22:07
为什么我cpt软件不能用CQM1-CPU11也不能与CPM1连接
06-04-18 03:12