主题:OMRON CQM1使用中碰到的奇怪问题!

点击:10853 回复:32

我用笔记本安装CX-P V3.0,与C200H系列可以正常通讯,用CMQ1-CIF02与CQM1 CPU11通讯时无论如何都不能连接,但与台式机又可以正常通讯,说明PLC及CMQ1-CIF02电缆都是好的,但笔记本连接其它PLC及OMRON其它型号都正常!
笔记本与台式机使用的软件是一样的,电缆是同一条,系统都是WIN98,对同一台PLC笔记本就不能连接,以前笔记本是可以与CQM1通讯的,后来有重新安装了系统就不行了!
大家分析一下会是什么原因?
最后修改:2004-6-22 19:50:16
04-06-22 14:53
1.NOTEBOOK的COMPROT DRIVE先移除掉.
2.重新安裝驅動程式.不要用微軟的升級程式.
3.用cx-programmer 3.0以上版本 autoonline.
------------------------------------------------------------
有的NOTEBOOK挑系統的.重裝系統OK後不要進行升級.先安裝您NOTEBOOK所附的驅動程式安裝光碟.若是你遺失了你的光碟.沒關係.
安裝WINXP到SP2,用SYSWIN去操作,ㄧ樣可以.
04-06-22 23:29
谢谢利昌老大!
   现在奇怪的是NOTEBOOK可以连接C200H系列,但对CQM1系列就没有反应!
把cx-programmer 3.0从NOTEBOOK删除,安装cx-programmer 3.1的版本,还是不能连接CQM1,C200H/HX系列都可以正常通讯!
04-06-23 08:17
您的CQM1-CPU11通訊設定可能有變更,請找編程器將DM6650~DM6654間位置清除為零.
04-06-23 09:30
我也想过!
但同一台CPU11没有任何改动,只把CQM1-CIF02电缆的接口换到台式机的COM口上,用CX-P就可以正常的通讯!
郁闷呢!
04-06-23 09:36
AUTOONLINE都聯不上?
04-06-23 20:37
是的,AUTOONLINE也连接不上!
OMRON其它型号就可以连!
04-06-23 21:34
两点建议:
1.NOTEBOOK重装CXP3.0----改变安装目录。
2.如PLC上有RS232C口,做一条电缆直接与PC机通信,注意通信端口与通信格式。
04-06-23 22:18

引用 seaway 在 2004-6-23 22:18:00 发言【内容省略】

看不出任何理由
04-06-23 23:13
已经重新安装过CXP3.1,还是不行!
通讯口与电缆绝对没有问题!因为NOTEBOOK接OMRON的其它型号及三菱等PLC都是可以的!
编程电缆连接在台式机上也是好的,可与CQM1通讯!
04-06-24 09:06