登录
首页
仪器仪表
仪器仪表
回帖
发帖
正文
主题:[求助]配PT100数显温度仪表不能正常工作,求助大家!
点击:2890 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
恍然小悟
我这里有一支PT100 和一块SWP数显温度仪表,PT100我经过检定没问题,数显温度仪表我也经过检定没问题,可是将PT100安装到管道上,结果显示的温度与实际温度差70多度,数显温度仪表参数设置正常,接线没问题,信号线经过测量也没问题,PT100测量的是过热蒸汽的温度,恳请大家帮我解释其原因,不胜感激!
提前谢谢大家的帮助!
烦请!!
08-12-01 21:22
1楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
如果能确定接线都没有问题,就应该是热电阻传热的误差了,热电阻的外壳太厚了吧
再者你是怎么确定测出的温度与实际温度相差70多度的?
08-12-01 22:18
2楼
编辑
引用
管理
夏勇刚200596
查热电偶前端是否接触热源
08-12-02 08:22
3楼
编辑
引用
管理
恍然小悟
蒸汽总管分支出3根分管,其它两个分管温度为280℃左右,而出现问题的这一根分管道测量为205℃左右,我拿了根250——300℃的二等标准水银温度计在出现问题的这根分管道上测量了一下,也为280℃左右。我有这么个看法,计量器具的准确性及现场接线的正确性都没有问题的话,是不是与蒸汽管道里含有杂质有直接关系?
08-12-02 08:54
4楼
编辑
引用
管理
downn
重点检查:
1、温控仪设置,特别是输入类型的设置。
2、热电偶的位置是不是正确。
08-12-02 09:43
5楼
编辑
引用
管理
东郭一郎
请检查仪表分度号。量程。补偿端校准是否有问题?
08-12-02 21:22
6楼
编辑
引用
管理
昔日的荣耀
PT 100检查下安装套管里面是否有积水。
最后修改:
2008-12-4 17:12:45
08-12-04 17:09
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
换一个新的PT100 热电阻, 不行的话把显示表接到现场看看 是不是线路有太大阻抗和线路干扰!
08-12-14 19:20
8楼
编辑
引用
管理
jiang_0514
应该有干扰源存在,把表那到pt100附近,另接线直接测量一下,就知道了.
08-12-15 16:46
9楼
编辑
引用
管理
fiore
测量PT100电阻值....280度的话大概为205欧姆左右...如果阻值对的话就是表的问题或者接线问题,测的时候不要把导线也算进去.可能是导线产生的误差
08-12-15 18:46
上一页
下一页
工控新闻
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
瞄准“卡脖子”领域 瑞松科技发力高精高速机器人新赛道
六个“更加”,速览“十四五”推进新型工业化成绩单
IAS2025倒计时 | 汇辰邀您共赴行业盛宴!
汇川技术携手TCL华星成功举办工业自动化PLC智能控制职业技能竞赛,以赛促学,共筑智能制造人才新生态!
沪上有约 | 9月23-27日,汇川技术诚邀您莅临工博会
ABB集团CEO马腾出席中国国际投资贸易洽谈会
搭载罗姆SiC MOSFET的舍弗勒逆变砖开始量产
更多新闻资讯