登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:[求助]配PT100数显温度仪表不能正常工作,求助大家!

点击:2890 回复:10

我这里有一支PT100 和一块SWP数显温度仪表,PT100我经过检定没问题,数显温度仪表我也经过检定没问题,可是将PT100安装到管道上,结果显示的温度与实际温度差70多度,数显温度仪表参数设置正常,接线没问题,信号线经过测量也没问题,PT100测量的是过热蒸汽的温度,恳请大家帮我解释其原因,不胜感激!
  提前谢谢大家的帮助!
  烦请!!
08-12-01 21:22
如果能确定接线都没有问题,就应该是热电阻传热的误差了,热电阻的外壳太厚了吧
再者你是怎么确定测出的温度与实际温度相差70多度的?
08-12-01 22:18
查热电偶前端是否接触热源
08-12-02 08:22
蒸汽总管分支出3根分管,其它两个分管温度为280℃左右,而出现问题的这一根分管道测量为205℃左右,我拿了根250——300℃的二等标准水银温度计在出现问题的这根分管道上测量了一下,也为280℃左右。我有这么个看法,计量器具的准确性及现场接线的正确性都没有问题的话,是不是与蒸汽管道里含有杂质有直接关系?
08-12-02 08:54
重点检查:
1、温控仪设置,特别是输入类型的设置。
2、热电偶的位置是不是正确。
08-12-02 09:43
请检查仪表分度号。量程。补偿端校准是否有问题?
08-12-02 21:22
PT 100检查下安装套管里面是否有积水。
最后修改:2008-12-4 17:12:45
08-12-04 17:09
换一个新的PT100 热电阻, 不行的话把显示表接到现场看看  是不是线路有太大阻抗和线路干扰!
08-12-14 19:20
应该有干扰源存在,把表那到pt100附近,另接线直接测量一下,就知道了.
08-12-15 16:46
测量PT100电阻值....280度的话大概为205欧姆左右...如果阻值对的话就是表的问题或者接线问题,测的时候不要把导线也算进去.可能是导线产生的误差
08-12-15 18:46

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯