登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:保安器老跳闸。
点击:2939 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
qdjzlby
我公司电路使用前几天以前很正常,最近几天老跳闸,最厉害时传真机一起动都跳闸,线路是有两条线路从配电室供出。把其中一路零线断开,从另一路跨接一根零线设备运转正常。请问是怎么一回事?各线路绝缘阻值很好。谢谢大家
08-11-30 20:25
1楼
编辑
引用
管理
qdjzlby
怎么没有回答的?晕
08-11-30 20:47
2楼
编辑
引用
管理
1213712137
如果是把开关上的零线换到另一路零线就好了,零线要检查检查
如果是把开关下面的零线换到另一路零线就好了,开关坏了
08-11-30 20:53
3楼
编辑
引用
管理
qdjzlby
首先谢谢你。我是把怀疑的一路零线断开,然后从另一路跨接过来一根零线。但这两路是一起从配电室出来的。
08-11-30 20:58
4楼
编辑
引用
管理
1213712137
引用
qdjzlby
在 2008-11-30 20:58:00 发言
【内容省略】
虽然是一起过来的线,但是现在的产品质量很难说
当然不排除开关有没有问题,仔细检查,先用用看看
08-11-30 21:03
5楼
编辑
引用
管理
9012573
进线零线和出线零线如果在空开断开的情况下,两者相导通的话,空开闭合会跳闸的,你检查下看看
08-11-30 21:10
6楼
编辑
引用
管理
shending
你把电压测一下,看稳定不,两线之间有没有导通。都要看的
08-11-30 22:55
7楼
编辑
引用
管理
zlx12345
零线有故障吧,漏电电流大
08-12-01 08:34
8楼
编辑
引用
管理
大名小名
你后面跨接这根零线有没有进保安器?你还要仔细检查传真机有没有短路漏电现象!
08-12-01 09:49
9楼
编辑
引用
管理
ljd007241
应该是你的那路零线有问题,虽然是出在同一配电室但是到用户有可能有问题,特别是你的传真机,你可以用一个小的漏电保安器试一下你的传真机
08-12-01 12:03
上一页
下一页
工控新闻
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
四月工业自动化领域动态全览!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
更多新闻资讯