登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:为什么空气开关关不了???

点击:8759 回复:20

今天一个车间里一个配电箱里的最上面的一个总开关我一按下来,他就自动弹上去,不是刀开关,是塑料外壳的空气开关,是不是什么地方坏了啊?
表情
08-11-29 20:16
还有这种事?是不是你的空开装反了?你看下到底是OFF到ON还是ON到OFF
08-11-29 20:29
^_^肯定是坏了呀,空开里面有个扣,年数多了,里面脏,就有可能勾不着掰的那个杆。^_^你可以拆开来看看。你的空开是什么型号呀??不行就换个新的吧。
08-11-29 20:32
没见过这样的,就算是坏了,也应该是掉下来,不是自动弹上去啊
看样真的像2楼说的,是装反了吧
08-11-29 21:35
没有装反
这样子解决:用螺丝刀松开断路器面罩的4个螺丝,稍松一点即可,活动活动面罩,再上紧
OK
是面罩内部碰到了跳闸机构
08-11-29 21:51
碰到跳闸机构?应该跳闸才对呀,个人认为还是装反了!
08-11-29 22:03

引用 疑问 在 2008-11-29 22:03:00 发言【内容省略】

如果你注意观察的话,就会发现:把断路器的手柄拉下来,人为地去碰跳闸机构,让跳闸机构动作,你会看到,手柄跳上去了
表情表情表情表情表情表情
08-11-29 22:07

引用 1213712137 在 2008-11-29 22:07:00 发言【内容省略】

在这种情况下必需先把手柄向下拉,然后再向上推,否则合不上去
08-11-29 22:22

引用 1213712137 在 2008-11-29 21:51:00 发言【内容省略】

这也知道,拆过不少东西吧。
08-11-30 00:00
并非装反了是用力不够,不到位。
08-11-30 00:38

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯