主题:测真空变送器的导压管总有积水处理办法
点击:952 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
我厂测排气真空的变送器量程是 -100KPA-----+250KPA的。经常有凝结水出现,引起30KPA以上的误差,排出凝结水后正常。但是正常一毫米水柱对应10PA,可是我们的导压管了只有不到100毫米的水应该对应1000PA的误差,但却引起了30KPA的误差。相当于3米水柱引起的。这显然不可能啊。 有哪位高手帮个忙解释一下不胜感激!!!
08-11-29 12:04
1楼
编辑
引用
管理
fiore
你把变送器至于大气中看看输出多少?是不是零点飘了?
可否把情况说的更详细点呢?
工作压力大概多少?输出多少?
08-11-30 15:44