登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器过压烧主芯片
点击:2438 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
04102219
最近有两台5.5KW的变频器模块桥堆都烧了,最后查查连主芯片都烧了 ,查看故障记录只有一个过压。这是什么原因啊!?
敬请各位高手指点一二啊!!
08-11-28 11:24
1楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
变频器模块桥堆都烧了
最后查查连主芯片都烧了
那你是怎么上电查看的故障记录啊
是不是把存储器拔下来插到另一个机子上看的呀
08-11-28 13:11
2楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
不一定是过压吧,压敏电阻没爆应该是负载方面的问题.
08-11-28 17:01
3楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
压敏电阻爆的时候很少,电网电压波动除非很大的时候。
过压也有可能是报闸太快,制动时间太短等。
08-11-28 18:04
4楼
编辑
引用
管理
04102219
谢谢各位参与讨论,主芯片烧了,上电没反应我就把存储芯片卸下来装在其他机子上看的,发现过压记录只有一个,发现的另一个问题是用户把最高输出电压改成了450V,我觉得可能是这个参数设置的问题,也就是导致过压的原因,但是我却想不出为什么会把主芯片也烧了,很少见的。。。。。。还希望牛人继续跟帖,帮我分析一下~~~~~小生在此谢过了.....
08-11-29 08:53
5楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
个人估计是有高压串到控制板上去了,也可能是模块爆的时候产生的火花把CPU给烧坏的。
08-11-29 12:17
6楼
编辑
引用
管理
04102219
楼上fa_ybq 大哥说的情况我也考虑过,但因为驱动板和主控制板是排线连接而且距离相对也远,感觉应该不是这个原因,不知道有没有其他的什么原因呢 ?还望指点
08-12-01 08:45
7楼
编辑
引用
管理
1213712137
雷电感应过电压
08-12-01 09:15
8楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
^_^要是雷击就没有维修价值了^_^
雷击了一般存储器也会成乱码的。
08-12-01 13:23
9楼
编辑
引用
管理
04102219
谢谢大家发言 ,我看过存储器了,是好的,应该不是雷击的,雷击过的变频器主回路应该是烧的很严重的,问题就是这两台烧的不是太严重 ,却是把主芯片烧了,奇怪!
08-12-05 11:03
上一页
下一页
工控新闻
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
更多新闻资讯