最近我一同事就被烧伤了,他说是电弧烧伤的,晕。是不是合闸的时候会产生啊?那我们电工工作不是很危险的啊。。。大家都是怎么预防人身伤害的?
08-11-26 20:48
1楼
编辑
引用
管理
mfk8566
用低电压远距离控制继电器开关启动
08-11-26 20:55
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
他可能是没有先断断路器再断隔离开关,只要正规操作就不会有危险了
08-11-26 20:57
3楼
编辑
引用
管理
houkaka
就是普通配电箱的三相电合闸,这样有危险吗?
08-11-26 21:16
4楼
编辑
引用
管理
gsxiaojian
他应该是带负载操作。合闸时从上级往下级依次进行。分闸从下级往上级依次进行。
08-11-26 21:30
5楼
编辑
引用
管理
8161
你要首先分用啥东东去控制啥西西啦。
比如你用刀开关合闸直接启动一台小功率(严格说是启动电流小)的电机,没问题;要是去启动一台大功率的电机,不放炮才怪。
要是用软启动远程控制一台电机,几乎是没什么大启动的电流——可控硅啊,电子限流。
就是用断路器去直接合闸,烧伤的可能性也很小,毕竟它的断弧能力还是比较强的。
08-11-26 21:34
6楼
编辑
引用
管理
8161
烧伤的事故,在我的从业生涯中我亲眼目睹了一共两次。
基本都是违规操作,特别是最后一次,用400A的刀开关去启动37KW的电机5台(因为下方的断路器、接触器都已接通),后果那个惨啊!一股浓烟里面夹杂着烧焦死耗子的味道!刀闸的动触点都化成铜蒸汽嵌入那个小兄弟的胳膊里了——不过你不用怕,他当时一是啥也不懂,二是劳动强度太多有点犯迷糊。
只要你多学点技能,少犯点糊涂。没事!
08-11-26 21:41
7楼
编辑
引用
管理
zhenghuiwu
多注意人身安全呀,,,
08-11-26 21:47
8楼
编辑
引用
管理
1213712137
尽量淘汰刀闸开关,提倡使用断路器+接触器+热继电器+按钮
另外,合闸时一定要侧着脸,扭着身子,不要正对着他,当年一个新组装的控制盘,由于那一批刀闸开关有问题,通电即爆【通电前用2500v摇表测过,正常】,我侧着身子,扭着脸,没事。 过了几天,我一师兄给设备上换了个同一批的刀闸,送电时候i爆了,右手烧伤,愈后像鸡爪,二级伤残【功能丧失】
安全第一,生命至上
08-11-26 21:50
9楼
编辑
引用
管理
8161
引用
1213712137
在 2008-11-26 21:50:00 发言
【内容省略】
我都不敢亲自去合了,以前还敢戴着手套,转着身子去合;现在只能鼓励鼓励年轻人,让他们代劳了。
说来你们不信,以前检查低压配电柜母排是否发热,我都是穿着1KV的绝缘鞋去用手摸摸滴,带电操作啊。现在可好,离着配电柜,一米开外看看就算结束了。
08-11-26 22:07