主题:敬请帮忙,怎样计算三相交流电机实际消耗的功率是多少?
点击:5376 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
xiudi
[face=Lucida Console]各位老师:
请问大家一个问题,就是工厂里面的三相交流电机,举个例子就说37KW电机,假如说工作电流为50A,它的功率因数为0.85,效率为0.8,那么它实际消耗的功率是多少呢?是用这个公式计算吗:P=1.732*U*I*功率因数*效率,如果不是,有请大家帮忙赐教!谢谢
最后修改:
2008-11-26 9:51:30
08-11-25 21:15
1楼
编辑
引用
管理
8752911
公式没有问题的
08-11-25 22:09
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
是的没错
08-11-25 22:10
3楼
编辑
引用
管理
大名小名
就是这个公式啊,你可以验证一下
08-11-25 23:35
4楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
楼上三位看清楚搂主的题目,别误导人,建议先弄清效率的含义。
08-11-26 09:38
5楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
5楼的解释一下啊,不是很明白
08-11-26 20:07
6楼
编辑
引用
管理
轨迹
你是想求电机输入的电功率吧?用电机功率除以效率就行了.
08-11-26 21:06
7楼
编辑
引用
管理
轨迹
哦,我理解错了!你是想求实际输入的电功率.那就安你的公式不用乘效率就行.我上面求的是额定的输入功率!
08-11-26 21:11
8楼
编辑
引用
管理
轨迹
哦,我理解错了!你是想求实际输入的电功率.那就安你的公式不用乘效率就行.我上面求的是额定的输入功率!
08-11-26 21:12
9楼
编辑
引用
管理
轨迹
哦,我理解错了!你是想求实际输入的电功率.那就安你的公式不用乘效率就行.我上面求的是额定的输入功率!
08-11-26 21:13