主题:[讨论]OMRON,PLC的问题!

点击:7362 回复:31

大家好,
     我想跟你们请教一下,OMRON,PLC的C40P型机,输出继电器,有线圈,无触点,行不行,
虽说,PLC的触点可以无限的接,但为了节约触点,有些线圈无触点,不影响功能,可不可以呀,谢谢大家!  表情
04-06-18 16:55
内部的触点你如何接出来?
只有输出点才能外部接线,内部的只能当中间继电器使用,否则PLC的输出点不就可以无限制使用,那就不用分C20P/28P/C40?
04-06-19 08:50

引用 ZCMY 在 2004-6-19 8:50:00 发言【内容省略】

完全同意ZCMY的说法,gfy4003能否将问题描述的更清楚些啊?
04-06-19 09:30
你们好:
     首先谢谢你们的回复,我是在校的学生,有一道这样问题的题目,不知是否可行,梯形图如下:
|______|0000|______________keep0500
|______|TIM01|__________________|
|______|0500|______________TIM00#0300
|______|TIM00|_____________KEEP0501
|______|0001|__________________|
|______|0001|__________|TIM00|_____|TIM01闭|______1000
|______|1000|_____|                             |____TIM01#0150
|
|
|
|
04-06-19 20:06
以上的I/O分配图和题目如下:
0000:    启动按钮      0001:    停止按钮        0500:   A电机       0501:   B电机
二台电机顺逆启动,
A启动30秒后,B启动,且B运行前,停止无效,逆停,B停止15秒后,A停止.谢谢!
04-06-19 20:14
人老眼慢,脑了更慢,看不明白,一起研究。
04-06-20 09:50
从梯形图上看你的程序有问题,就是如果按停止按钮时间不超过15秒,则B电机停不了,解决办法可以用T00的上升沿给0501置位,当然你也可以用其他的办法。