主题:紧急求助:变频器刚上电,IGBT模块发生爆炸,什么原因造成这种情况?
点击:7502 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
悠悠我心
我的变频器用的是SEW的,下午一上电就发生了爆炸,经查是IGBT模块发生爆炸,在此之前已经用了快2个月了,请问一下大家有没有遇到这种情况?什么原因造成这种状况?如何解决?
谢谢大家!!!
08-11-22 16:11
1楼
编辑
引用
管理
danfou
多数是电路板的问题
08-11-22 20:28
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
是的,一上电就炸,与误触发有关,应该是设备本身的问题。
08-11-22 20:50
3楼
编辑
引用
管理
悠悠我心
变频器本身的问题还是我的电路的问题?我的电路比较简单,就是接了一些断路器,接触器,热继电器等,请大家帮忙解答一下,谢谢!
08-11-22 20:59
4楼
编辑
引用
管理
大名小名
关注中,大家一起学习!
08-11-22 21:14
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
你什么意思?不是已经运行了2个月了吗?还是刚刚加的这些外围的电路呢?呵呵
08-11-22 21:15
6楼
编辑
引用
管理
悠悠我心
外围设备加好后,运行了两个月,周四上午用的挺好的,结果周四下午一上电就爆了,经查是IGBT模块爆炸了,今天上午查了查线路的原因,没有查到有连线的地方
08-11-22 21:51
7楼
编辑
引用
管理
fqfxp@0517
那就是IGBT的问题了
08-11-23 03:30
8楼
编辑
引用
管理
1213712137
我爆过一台37kw的 ABB 变频器,用了2个月,有一天,合闸即爆,厂家免费换新
08-11-23 08:08
9楼
编辑
引用
管理
悠悠我心
谢谢大家的答复!我一直怀疑是IGBT模块的问题,前天去厂家,争论了半天总算给免费换了一台新的,我用的SEW