登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:现场热电偶的一个问题

点击:1834 回复:9

板卡采集热电偶传回来的微弱信号,由于采集点位于真空舱内,(铜康铜)贴壁式热电偶补偿线需要穿过一个真空转接头,然后进行冷端补偿,又经过50m双绞电缆传输到采集板卡,进行放大采集。传输过程中,屏蔽双绞电缆单端接地,接地点位于热电偶端。
问题是,采集到的热电偶数据出现不定期输出饱和现象(就是采集温度显示在最大值不动了),出现情况时,将进入板卡的电缆断开,用万用表测一下,然后插回去,又可以正常采集了。热电偶饱和速度比较慢。
一开始分析,真空舱内出现真空放电,然后给电缆的寄生电容充电,随着放电次数增多,电荷累计到一定程度使得热电偶输出电位增大。问题是热电偶端阻抗较小,如果出现电容充电,完全可以提供放电通路,而不会出现饱和现象。而且,电缆两端怎么会出现这个电容?
另一个怀疑就是热电偶信号在传输到板卡前,传输电缆经过多次转接(真空法兰转接、冷端补偿转接、补偿线到屏蔽电缆转接),屏蔽不完整,但也不会出现这种饱和问题,一直不得其解!!
现在想加一个隔离模块进行处理,不知道效果会如何。现场传回的是一个差分信号,隔离效果值得怀疑。
到底是为什么????
各位大侠指点一下

表情表情表情表情表情表情
08-11-21 10:37
经过这么多次转接你也真牛啊,还是先从电缆入手吧,逐级检查下看看呢
08-11-21 13:21
木办法,现场就这么个情况
08-11-21 15:51
现在考虑加隔离模块,不知道行不行,在补偿线出来以后
08-11-21 15:53
回答:传输电缆经过多次转接(真空法兰转接、冷端补偿转接、补偿线到屏蔽电缆转接),容易产生接触不良现象,由于热电偶输出的毫伏信号很小,接触不良会引起采集卡的输入端开路,从而显示最大量程。你拆下电缆后,用万用表测量时,等于给热电偶回路增加了一组电源,此时有大于1毫安以上的电流流过热电偶回路,接触不良部分的接触电阻由于电流的原因,会迅速减小,所以,此时再接入电缆到采集卡,测温回路就会恢复正常!如果你只是拆开电缆后,不进行测量再接入采集卡,肯定不会恢复正常。而必须测量电阻后才会恢复正常!这就是我分析的依据。具体解决的办法是,所有电缆接头处进行焊接连接;不能焊接的部位,如真空法兰处的接线最好镀锡处理,防止铜导线的氧化导致接触不良现象。而真空器皿内的连接则必须焊接连接!否则该故障仍会继续发生!
最后修改:2008-11-21 19:38:17
08-11-21 19:37
谢谢老信,越来越崇拜你!
08-11-22 11:37
在真空转接头处用一温度变送器进行信号的转换,若有防爆要求,在板卡采集前再加一安全栅可以试一下.
08-11-22 15:53
现在考虑就是两个方面,一个是焊接接头处,另一个就是信号转换。应该能够解决。
08-11-24 09:52
信号最好不要转接,微弱的电压可能对测量元件短路
08-11-24 16:21

工控新闻

更多新闻资讯