编辑
引用
管理
冯国杰
电缆沟问题,沟深一米,支架分两层,电力电缆放下面一层,信号电缆放在上层。水泥结构,有排水孔,有盖板。支架之间的间距为1米。还有电机的接地部分。一条扁铁焊在支架上。
我如此设计满足要求吗
08-11-20 13:06
1楼
编辑
引用
管理
冯国杰
大家发表一下意见
08-11-20 13:11
2楼
编辑
引用
管理
zlx12345
沟深1米,你的支架之间距离还是1米,请问怎么使用啊?
08-11-20 13:20
3楼
编辑
引用
管理
8752911
支架之间的间距1M,大了吧!最后左右2面放支架
08-11-20 13:41
4楼
编辑
引用
管理
zlx12345
另外你的电力电缆距沟底多少也是有要求的啊!
通信与电力支架之间的距离在400mm左右应该没问题!
08-11-20 13:51
5楼
编辑
引用
管理
冯国杰
我没说清楚。电缆沟很长的 我说的意思是 沟内的两只电缆支架之间间距为1M
两层电缆支架
层距为25公分。
下层到电缆沟底面为40公分
上层到电缆沟口为30公分
08-11-20 13:51
6楼
编辑
引用
管理
冯国杰
上层到电缆沟口为35公分
08-11-20 13:53
7楼
编辑
引用
管理
zlx12345
你的设计没有问题啊?
08-11-20 13:53
8楼
编辑
引用
管理
22020115
层距太小
08-11-20 15:12
9楼
编辑
引用
管理
zlx12345
他应该把底部的坡度也留出来了
08-11-20 15:16