登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:常用的钳形电流表测量可控硅调压的设备的电流,测量的数值准确吗?

点击:1708 回复:8

如题。
08-11-19 19:46
用机械表测量
不要用数字表量,容易受干扰,
08-11-19 20:03

引用 1213712137 在 2008-11-19 20:03:00 发言【内容省略】

赞同1213712137的看法!
08-11-19 20:50
赞同2楼的看法
08-11-19 21:17
尽量用在线的机械测量
准与不准应该只是相对而言(这里应该说做精确吧)
08-11-19 21:28
钳形电流表是按测量正弦交流电设计的,用它测量可控硅调压的设备的电流,电流波型变了,钳形电流表的感生电动势也变化很大。应该不准,只有可控硅全导通和全截止才准。
08-11-19 21:56
如果在该设备前加上三相四线电度表,请大家讨论影响计量吗?
08-12-04 20:16
影响不大,可能会有点噪音
08-12-04 21:35
对于老师傅来说用机械指针表没问题,可是新手用起来可能连读数都不会!
08-12-05 09:06

工控新闻