登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:[原创]手把手教你三菱FX系列PLC的485BD的硬件连接

点击:2511 回复:8

实物连接部分
[flash=500,350]http://player.youku.com/player.php/sid/XNTQyMjcwMDg=/v.swf[/flash]
[replyview]PLC中通讯参数的设置
使用三菱的232ADP,485BD,485ADP通讯模块和组态王通讯时,需要通过编程软件或手操器设置三菱PLC中 D8120、D8121两个参数,其中D8121可设置PLC地址,D8120可设置PLC通讯参数。D8120推荐设置E080, 具体表示的通讯参数如下:
协议: Link
数据: 7
校验:无
停止:1
传输速率:9600
硬件:RS-485
数目检查:YES
控制程序:Format4
注意:设置后必须关PLC电源,再重新给PLC上电,以上设置才能生效。
我Q 526101014 [/replyview]
www.5iplc.com.cn
http://www.5iplc.com.cn
[/replyview]
最后修改:2008-11-20 9:38:45
08-11-19 15:20
[flash=500,350]http://player.youku.com/player.php/sid/XNTQyMzAwODA=/v.swf[/flash]
08-11-19 15:24
不错,问一下,我传的FLASH怎么不能在这页上面显示呢
08-11-19 15:59
能给我传一份吗?谢谢
nxszszwy@126.com
08-11-19 16:16
我想看看
08-11-19 16:53
5楼
该帖内容不符合相关规定!
08-11-19 16:55
看看.
08-11-19 18:57
学学
08-11-19 20:17
需要视频文件可以Q我
526101014
08-11-21 12:35

工控新闻

更多新闻资讯