主题:我下载了V5.4和仿真5.4 ,大家帮我看看能用吗?
点击:2889 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
wlaiyin
V5.4我还不会用,大家帮忙看看我只用step 7 5.4和仿真5.4能正常用了吗?
注册的
08-11-18 14:26
1楼
编辑
引用
管理
woshiwp
楼主从哪搞的5.4,我想找个5.3都找不到,5555.......楼主能不能发发慈悲,给小弟发个5.3就行,谢谢!woshiwp84@163.com
08-11-18 14:33
2楼
编辑
引用
管理
wlaiyin
百度、电驴、迅雷搜索的
08-11-18 14:36
3楼
编辑
引用
管理
wlaiyin
我就想用编程软件编程,用仿真试验,先学习,到底该怎么搞这个仿真啊
08-11-18 14:38
4楼
编辑
引用
管理
9012573
楼主授权好象不对吧
08-11-18 14:39
5楼
编辑
引用
管理
wlaiyin
楼上的兄第,怎么搞授权?
08-11-18 14:46
6楼
编辑
引用
管理
8752911
貌似不可以用的,你的授权不是正规的是破解补丁的吧,N多功能又问题的
08-11-18 16:18
7楼
编辑
引用
管理
dzfa
授权正常,软件也可以打开,楼主的软件没有问题,是可以正常使用的。
那个语言出错是因为楼主的STEP7是中文而PLCSIM只有英文版的原因,没什么影响。
08-11-18 17:38
8楼
编辑
引用
管理
wlaiyin
我已经启动了仿真,抄了个小程序,可是监控状态下不能更改数字量的输入,I4.0,告诉我功能保护,我该怎么办呢?还有楼上的说的仿真有中文的吗?累死我了,英文不好.
08-11-18 19:04
9楼
编辑
引用
管理
dzfa
仿真没有中文的。
仿真软件不支持强制功能,如要修改输入点的状态,可以在仿真软件中设置。
菜单INSERT/INPUT VARIABLE 或按F2,会强出一个窗口,输入IB4,选择BITS类型,在下面就可以设置每一个位的状态了。同时STEP7中的监控状态会跟着改变。
输出及M\DB都同样操作。
08-11-18 19:21