主题:[求助]帮忙解道题
点击:1818 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
zm630628
根据下面的语句表画出梯形图,并分析在X0由OFF变为ON,再由OFF变为ON时,Y0的输出情况。
LD M100
ANDI X0
OUT Y0
LD X0
OUT M100
08-11-17 09:41
1楼
编辑
引用
管理
hxgs-syw
ANDI 不知是什么指令?有没有搞错?
08-11-17 10:04
2楼
编辑
引用
管理
zm630628
可能是AND或ANI,分别解一下下了。
08-11-17 10:27
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;这个与X0的接通的周期有关系;
如果X0一直接通的话,Y0是不会输出的;
08-11-17 10:31
4楼
编辑
引用
管理
赵细顺
附件:
[
本地下载
]
我把AND和ANI分别做了两句程序,你打开看看.
指令中好象没有ANDI这个指令,
AND(A触点并联连接)
ANI (B触点并联连接)
ANDP(上升沿检测串联连接)
ANDF(下降沿检测串联连接)
最后修改:
2008-11-17 10:42:03
08-11-17 10:41
5楼
编辑
引用
管理
zlx12345
学习了
08-11-17 10:54
6楼
编辑
引用
管理
zm630628
5楼师傅给的文件怎么打不开?
08-11-17 10:58
7楼
编辑
引用
管理
赵细顺
你用GD EVEEIOPER三菱编程软件打开
08-11-17 11:24
8楼
编辑
引用
管理
赵细顺
你用的什么软件.
假如没有软件,去三菱网站下一个.
08-11-17 11:26
9楼
编辑
引用
管理
wangjrx
路过看看