登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:急!急!求教关于高压电缆的问题

点击:1030 回复:4

我厂有一条6KV电动机高压电缆,长度约为280米,摇测电缆时,发现电缆C相对地绝缘为1兆欧,其余两相对地、相间均正常,电缆巡视没有发现异常 ,用电缆故障测试仪测试也没有找出故障点(测过,它提示故障点离高压柜12米左右,锯掉30米左右还是没有排除)电缆头已剥皮查看过无异常,求教各位,有没有别的办法找出故障点?
08-11-16 09:35
加电压测试。我们的50KV电缆绝缘不好,处理过后可以用一段时间,看你的处理方法及认真度。
08-11-16 11:24
有没有把电缆从电柜上卸下来?有时绝缘子的绝缘电阻会不良,必须悬空电缆接头测量
08-11-16 13:54
电缆两头已经拆除
08-11-16 22:17
那根绝缘不好的,是对谁测得?
和铠装测得吗?
08-11-16 22:20

工控新闻