主题:使用CQM1A-PRO01编程器编程时出现以下问题!!!!急###

点击:2417 回复:3

我在使用CQM1A-PRO01-E 编程器对CPM2A进行编程时,在CQM1A编程器出现了一个错误信息“NO END INST”,我按照编程手册上说的在“PROGRAM”方式下按CLR——FUN——MONTR后错误消除。可是我转到“RUN”或“MONITOR”后错误就又出现了。请问各个老师这是怎么回事???
           
04-06-15 16:11
PLC內部無程式請至少輸入FUN 01(END).
04-06-15 17:37
程序结束必须用END。日立、施耐德例外
最后修改:2004-6-15 18:28:06
04-06-15 18:24
没有结束END语句当然不行了!
04-06-15 20:30