主题:[求助]eVIEW实时时钟问题!~
点击:2010 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
churbkang
在使用Eview的实时时钟时,显示的时间和实际时间有相差的,怎么调节呢?
08-11-10 16:02
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
把数值显示改成数值输入来做就行了
08-11-10 16:42
2楼
编辑
引用
管理
风之力
RW60000~RW60006的值可以修改.
08-11-10 17:18
3楼
编辑
引用
管理
xiying_20
直接拨码开关就可以触摸
08-11-10 18:20
4楼
编辑
引用
管理
协议
数值输入元件,调用LB9000
08-12-05 23:12
5楼
编辑
引用
管理
ycnxtmh
1.因RW60000~RW60006的值 与计算机时间同,故改变计算机时间。 或----
2.通过PLC程序改PLC内部值。trd d0......
08-12-18 19:35
6楼
编辑
引用
管理
asd3971
把RW60001~RW60005数值显示改成数值输入来做,调用LB9000,格式BCD
RW60000 秒 RW60001分RW60002小时RW60003日RW60004月RW60000年
RW60006星期
08-12-20 03:47
7楼
编辑
引用
管理
gnwrx
我下了最简单的数值输入元件到EVIEW,可是当我触摸屏幕时一点反应也没有,触发地址是LB9000,下其它的也没有反应。是屏坏了,还是参数设置的问题?请哪位指教,非常感激
08-12-25 13:06
8楼
编辑
引用
管理
风之力
你的屏跟PLC通上了吗?
你的公共窗口还在吗? 里面的50,51窗口没被你删除吧?
08-12-26 08:41
工控新闻