主题:安川用在起重机起升机构
点击:1902 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
xl25999
变频器2个月了溜钩4次,偶尔一下,减速时间2秒了,力矩也增加试过了,可还是不行。请有此经验的人帮忙
08-11-09 02:12
1楼
编辑
引用
管理
sunxs1973
抱闸是怎样控制的?是零速抱闸,还是转距建立起来后开闭的?比如3HZ再开闭闸,是否溜钩。
08-11-09 20:01
2楼
编辑
引用
管理
yrq
我这也溜钩,你的是不是带PG闭环控制,检查下编码器电缆和编码器