登录
首页
运动控制
运动控制
回帖
发帖
正文
主题:我的三菱伺服的参数不能修改了~急~!
点击:5872 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
1q2w3e2008
速度环位置环的数据不能修改是什么原因?另一台就可以修改,三菱MR-C老型号了,与电脑应该怎么连接?多谢了
08-11-07 20:11
1楼
编辑
引用
管理
1q2w3e2008
没人理我吗
08-11-08 07:05
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
MR-C太老的型号
没用过,资料也比较难找哦
08-11-08 11:00
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
它和电脑的通讯接口是什么样的
发个图看看,我也许找到这电缆
软件不难找
08-11-08 11:07
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这种不知有没有参数锁定功能?
有的话应当是参数锁定了;
这个口是接外部线的,与电脑通讯可能实现不了;
08-11-08 11:23
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
电脑通讯应该能实现
我看到过MR-C的调试软件
就是没有电缆的图
08-11-08 11:45
6楼
编辑
引用
管理
1q2w3e2008
在侧面有个9孔的塑料小插座~,是不是这个
08-11-08 14:34
7楼
编辑
引用
管理
1q2w3e2008
找到原因了,说明下~以备需要的朋友查找,英文的我用的不熟,等找到中文资料~P12代码里可以设置的~把防防写入的设定换掉就可以了
最后修改:
2008-11-11 16:28:46
08-11-11 06:01
工控新闻
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
2025 倍福自动化新技术研讨会
更多新闻资讯