登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:[求助]三相线路 输入 的 互感器 是怎样接线的呀?

点击:1374 回复:3

本单位买了一个新的配电柜,该配电柜是三相五线输入四路输出的,该配电柜内有以下电气:
总空气开关一个
三个线路输入互感器(装在总空气开关下的)
四个三相输出电表
四个输出空气开关
四组输出互感器(每组三个)
一个四位转换开关(装在柜门外的)
四个电流表(装在柜门外的)
一个指示灯(装在柜门外的)
我知道每组输出的互感器是接在电表上的。现在想向各位师傅问一下,哪三个输入的互感器是怎样接线的呢?
08-11-02 17:58

引用 zhjnc 在 2008-11-2 17:58:00 发言【内容省略】

貌似柜门外应该不是4个电流表,1电压+3电流?猜测。
08-11-02 18:36
是的,一个四位转换开关(装在柜门外的),就是接电压表的。
08-11-02 19:05
答:(嘿嘿)
总开关下方的出线,每相套入(穿孔)电流互感器一块,K1、K2用线连接至3块电流表。
应该有一块电压表(楼主有没有看错了),和电压转换开关(四位转换开关)连接好,再连接至总开关的进线端(当然你连在下端也可,但断开总开关时不知道电源端的情况)。
开关与开关之间的线就不说啦,每个分开关下面的出线套入(穿入)电流互感器,然后接电表:电表的1、2,  4、5,  7、8  之间的连接偏要拆下来不用,如果有的话。
1、接A相的K1
2、接A相的相线
3、接A相的K2
4、接B相的K1
5、接B相的相线
6、接B相的K2
7、接C相的K1
8、接C相的相线
9、接C相的K2
10、接零线
每路分开关相同
指示灯你看着接吧
记得电流互感器的一端要可靠接地哦表情表情表情表情
08-11-07 10:12