登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:SPD
点击:2791 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
章军
这样算机器速度怎么算不出?
08-10-28 18:45
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
哈哈,跟我犯了同样的错误,D28是要占用3点的软元件。
08-10-28 19:26
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
在你的程序中D30相当手册中的D2,是用来放剩余时间用的,应该把D30换一个
最后修改:
2008-10-28 19:45:44
08-10-28 19:40
3楼
编辑
引用
管理
章军
我也想到了
08-10-29 20:56
4楼
编辑
引用
管理
fox-gkong
以后这种问题我也要注意 谢了
08-10-30 22:08
5楼
编辑
引用
管理
PLCDCSFCS
SPD指令对输入脉冲频率有什么要求,跟高速计数器一样吗
08-12-27 20:59
6楼
编辑
引用
管理
wushulin
把K100改成K1000。 K1000=1分钟
一般转速是按每分钟计算的
08-12-27 21:25
7楼
编辑
引用
管理
wushulin
程序实例
08-12-27 21:32
8楼
编辑
引用
管理
fumz78
引用
plcdcsfcs
在 2008-12-27 20:59:00 发言
【内容省略】
SPD指令只能用16位的,不能用32位的
要注意设定时间内的计数值不能超过16位存储的数值
08-12-27 21:53
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
SPD与高速脉冲差不多,但你不用再去运算了;
08-12-28 08:51
上一页
下一页
工控新闻
光路科技TSN交换机入选新型工业网络产业链名录
中关村智联轨道交通运营联盟交流会暨副会长单位授牌仪式在和利时北京基地顺利举办
自变量机器人获字节跳动等10亿元投资
光路科技最新国产化TSN交换机顺利完成自主可控测试
聆听行业之声:探究开放自动化技术的现实价值
康佳特新增18个产品系列 全面扩展计算机模块产品线
海克斯康智慧矿山与加纳Tarkwa金矿携手,打造更安全的作业环境
西克 有奖调研 | 速来!您的需求,我们倾听!
更多新闻资讯