登录
首页 传感器论坛
回帖 发帖
正文

主题:4到20mA模拟量信号问题

点击:2829 回复:10

大家帮帮忙
我最近手上有一块BT100温度变送器和BT100铂电阻温度传感器(2线)
当我通上电后,发现电压 直流24V  电流会达到100mA
变送器应该送出4到20mA,为什么会到100?对PLC有没有什么影响?
我的传感器 和变送器是不是有问题?请大家指点。
谢谢大家了!
08-10-28 09:43
24V是虚电压、100mA是短路电流。要并接一个200欧姆电阻后再接到PLC 的AD 4~20mA口才能正常工作。
最后修改:2008-10-28 15:30:37
08-10-28 15:28
小心烧了
08-11-06 14:14

引用 tianzun 在 2008-10-28 9:43:00 发言【内容省略】

把你的接线方法发出来让大家看看再说。
08-11-06 18:40
好好看看说明书,估计是你使用不当.
08-11-21 11:24
是PT100吧,不是BT100
08-11-22 16:01
是不是接线错误了啊。
08-11-22 17:40
接错现了,你提供的电源是24v,pt100变送器是两线制的话不会出现这样的现象,要不你在直接测量一下你的热电阻的阻值。
08-11-24 16:28
你肯定接错了。 接热电阻不需要电源啊。 三线制直接接到表上,那个表上的24V 是给压力变送器  差压用的  你肯定没有看好说明书了!
08-12-14 19:18
模拟量输出是需要电源的,应该是接线的问题,再查电源的真实值,测测看电阻是多少,不击穿不会对PLC有没影响.
08-12-15 16:31

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯