登录
首页 现场总线
回帖 发帖
正文

主题:485总线受变频器干扰,急求援,高手请进

点击:3809 回复:8

设备通过485总线通讯,采用双绞屏蔽线,接地(具体怎么接不知),受变频器干扰,常无法通信。高手有什么解决的方案,请支持。
08-10-23 11:55
一般用485通讯不容易受干扰.单段接地试试.
有些485的通讯用屏蔽线反而不好,换线也试试
08-10-23 13:19
谢谢,我试试单端接地,换线工程就很大了
08-10-23 14:52

先量一下屏蔽层与地的地电压,我猜不会小于0.7v
1.仪表接地是否与变频地同地
2.不知道你的设备与变频器的距离,是变频器的干扰还是动力线的干扰.
3.你的通信距离多远?
从细节入手没有解决不了问题
08-10-29 22:24
学习中。
08-11-01 10:59
使用普通双绞屏蔽线并不能解决所有干扰问题!
对于复杂干扰,宜采用特性阻抗相匹配、低衰减的铠装双绞屏蔽型专用电缆——ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,使用时,建议铠装层两端接地,最内层屏蔽一端接地!
这与电缆穿钢管敷设的原理是一样的,只不过铠装电缆便于弯曲、更易于敷设.
08-11-01 11:32
谢谢各位高手,因近来出差,未能及时回复,深表歉意。
for3楼:接地应该是同地的;干扰应该来自通讯线,因为系统的通讯线与变频器的动力线在同一个线槽中;系统有10公里左右长,但每800M有中继器放大信号
08-11-10 15:36
for5楼:现在改线工程量太大,所以主要看有没什么措施改进。谢谢你的意见了。
08-11-10 15:43
找到干扰源,给靠近的电缆套上钢管。或者给变频器加上铁质(或不锈钢)的防护罩。
08-11-10 18:13

工控新闻

更多新闻资讯