主题:三菱FX系列PLC特殊寄存器地址計算方式

点击:7391 回复:3

網友反應,網上提供的寄存器地址計算方法(ADDRESS=ADDRESS*2+1000H)不適合D8000以上的特殊寄存器!小弟不自量力地進行一番探究,終於找到了計算方法,好東西不敢獨自享用,希望對大家有用啦.
特殊寄存器地址計算:
(address-8000)*2+E00H;
例:
D8000為:(8000-8000)*2+E00H=E00H;
D8001為:(8001-8000)*2+E00H=E02H;
D8255為:(8255-8000)*2+E00H=1FEH;
注意:
特殊寄存器的具體含意以及其可讀,可寫性請大家自行查閱手冊,這裡僅提供通訊地址的計算方法.有問題大家再討論!!!
04-06-05 14:42
好淫
04-06-05 22:20
那VB对PLC编程口时,Y X M等位元件地址怎么计算呢?例如,Y0发送什么样的地址呢?
04-12-31 11:29
Public Const PLC_D_Base_AddRess = 4096
Public Const PLC_D_Special_Base_AddRess = 3584
Public Const PLC_Y_Group_Base_AddRess = 160
Public Const PLC_PY_Group_Base_AddRess = 672
Public Const PLC_T_Group_Base_AddRess = 192
Public Const PLC_OT_Group_Base_AddRess = 704
Public Const PLC_RT_Group_Base_AddRess = 1216
Public Const PLC_M_SINGLE_Base_AddRess = 2048
Public Const PLC_M_Group_Base_AddRess = 256
Public Const PLC_PM_Group_Base_AddRess = 768
Public Const PLC_S_Group_Base_AddRess = 0
Public Const PLC_X_Group_Base_AddRess = 128
Public Const PLC_C_Group_Base_AddRess = 448
Public Const PLC_OC_Group_Base_AddRess = 960
Public Const PLC_RC_Group_Base_AddRess = 1472
Public Const PLC_TV_Group_Base_AddRess = 2048
Public Const PLC_CV16_Group_Base_AddRess = 2560
Public Const PLC_CV32_Group_Base_AddRess = 3072
05-03-01 16:22