主题:[求助]根据电阻阻值的变化转换4-20MA电流。
点击:3708 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
模拟电路
真诚地求助哪位老师帮我分析一下这个电路的原理,因为这个电路是仿照别人的设计,没有参数。我试着制作了一款电路,达不到高阻值即(100-80K)的电阻阻值变化转换4-20MA电流的要求,只能做到电阻变化率在100-10K的范围内。最想知道这个电路的计算方法,真诚地向各位老师表示感谢。
08-10-14 14:57
1楼
编辑
引用
管理
fiore
如果阻值跨度比较小的话估计好搞些....
做一恒流源给阻值供电,输出MV电压信号接入放大器......另一比较端类似,用以调零.....类似于普通的压力变送器的方法...呵呵 可能不一定会成功....
08-10-15 19:26
2楼
编辑
引用
管理
模拟电路
不管如何,谢谢你的建议。我感觉这个电路不是采用电阻桥放大MV信号的原理,去掉稳压管WD3的话,就是一个普通的PNP三极管放大电路。但是有了稳压管在里边,也就不知道如何计算了。
08-10-16 07:47
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
w2调不到吗?
增加r14,r11试试.是不是恒流测在rx上压降?
100/80k=1/800精度要将近0.1%,比较高,不好控制.估计将来线路,干簧管的电阻都可能是误差!不如用串行编码实现.
另外这样的电路太麻烦了,现在有现成的变送集成块,xtr什么的,精度很高的,成本可能差不多.
08-10-16 11:16
4楼
管理
工控行业化
该帖内容不符合相关规定!
08-10-16 15:19
5楼
管理
osp321
该帖内容不符合相关规定!
08-10-16 16:17
6楼
编辑
引用
管理
模拟电路
引用
pqsh
在 2008-10-16 11:16:00 发言
【内容省略】
呵呵~~xtr是专用电流环芯片,精度是很高,但价格也很高,不能和廉价运放成本差不多吧?
08-10-17 07:33
7楼
编辑
引用
管理
模拟电路
请大家不要担心这个电路的精度,因为它已经应用到真正的产品上了。
现在我提的问题是,由9012和WD3及那几个电阻组成的随电阻RX阻值变化电压也线性地变化的电路的计算方法。谢谢哪位老师帮忙。信老师最近一定很忙,很期待得到您的帮助!
08-10-17 07:41
8楼
编辑
引用
管理
模拟电路
自己顶一下,期待哪位好心的老师给讲解一下。
08-10-18 18:02
9楼
编辑
引用
管理
模拟电路
引用
模拟电路
在 2008-10-18 18:02:00 发言
【内容省略】
我的问题很难吗?怎么没有老师给我解答呀?呵呵~~
08-10-24 16:19
上一页
下一页
工控新闻
「化」育新机,「谊」路同行:AVEVA与中化学华谊工程科技签署战略合作协议,共启合作新纪元
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
八家企业联合宣布成立Ethernet-APL生态圈:以PROFINET over Ethernet-APL技术打造智能化流程工业的未来
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
Melexis升级锁存器,为电机应用“瘦身”
Höegh Autoliners订购全球首批用于汽车运输船的氨燃料发动机
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
更多新闻资讯