登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器MM440 过电压F0002报警 请教!
点击:2669 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
VIV
机器每天正常运转,每到零晨三四点变频器就会出现一次F0002报警,复位后重新启动又可正常运作
请教各位这种现像有可能的原因是什么,如何避免?
谢谢先了
08-10-14 09:42
1楼
管理
工控行业化
该帖内容不符合相关规定!
08-10-14 11:32
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
系统是有制动电阻的还是没有制动电阻的?
08-10-14 23:38
3楼
编辑
引用
管理
VIV
有的
08-10-21 08:29
4楼
编辑
引用
管理
VIV
又出现了,每次通宵运转就会在凌晨三四点出问题,为什么啊
08-10-21 08:34
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
有两种可能,其一,电阻制动的容量搞得太小了,其二,系统受到干扰,误报故障。
08-10-21 22:08
6楼
编辑
引用
管理
VIV
我加了一个稳压器,现在OK了,可能还是某时断强电压干扰
谢谢Kdrjl
08-10-22 07:43
7楼
编辑
引用
管理
97135yyf
引用
kdrjl
在 2008-10-21 22:08:00 发言
【内容省略】
什么地方加稳压器好了?谢谢
08-10-22 20:25
8楼
编辑
引用
管理
VIV
电源
08-10-23 07:40
9楼
编辑
引用
管理
sun0537
电源电压不稳,或者相邻有冲击性负载吧
08-11-15 03:03
上一页
下一页
工控新闻
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
更多新闻资讯