登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求助!低压无功补偿柜爆空开故障

点击:2367 回复:5

请教各位大哥,低压自动无功补偿柜,电容20KVAR,额定电流25.7A,共16组,分路控制空开DZ47-63/D50,接触器CJ19-43A。最近频繁爆空气开关,这是什么原因?
08-10-09 00:17
我原来装过这种柜子的,  用DZ47的断路器是频繁跳.而且还会烧坏.这是因冲击电流.造成的.见意不要用这种开关.
08-10-09 15:01
分断能力不够,应换用熔断器。
08-10-09 18:29
涌流造成的,延长投切时间,更换质量较好的断路器,型号应选择DZ47-63/C50
08-10-09 19:52
大家说的都很有道理,该补偿柜是03年上的,一开始开关用的是ABB的D50A微断,前一段时间开关爆炸了几只,检查电容有好的也有坏的,但接触器上端绝缘有的摇测到零。后换成DZ47微断,换了部分接触器,电容全换新,只运行了十几天就又爆了开关,还顶了变压器的低总。我现在怀疑以下这几个原因,请各位楼主帮我分析分析我的怀疑对不对。
1、微断质量差,天正的。
2、微断选分断能力不够或选大了,
3、电容有问题,
4、电容接触器短路造成,
5、接触器分合产生过电压,电涌保护器没起保护作用,造成微断爆炸。
08-10-09 23:50
有没有放电装置,和你用的一样的电容,CJ19-6312,DZ47-C32,XD1-20电抗器,100W的灯泡做放电装置,均是正泰产品,一年一次问题也没出过,
08-10-15 20:00

工控新闻

更多新闻资讯