登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请教!低压无功补偿问题

点击:1766 回复:8

我单位变压器1250KVA,运行电流500A左右,负荷绝大部分为电焊机,电流频繁波动,用低压无功补偿,容量640KVAR,自动无功补偿控制器通电显示功率因数只有0.2-0.3左右,指针功率因数表指示也在0.5以外,电容全部投入显示只补到0.8-0.9。请各位大哥给分析一下,功率因数指示是否正常,变压器功率因数有这麽低吗?
08-09-29 20:55
电焊机的功率因数确实很低,再加上你们又是大马拉小车,功率因数进一步降低。目前应该是正常的。
08-09-30 12:36
电容全部投入显示只补到0.8-0.9。
有没有检杳电容有没有损坏呀,不会只有那么低吧!最少也要有0。9以上才是比较正常呀?再检杳一下电容
08-10-01 00:14
是不是线接错了,要认相序的。
08-10-01 12:26
你说的接错指的是什么线?
08-10-01 23:36
yufufui t78o
08-10-02 01:01
这种负载情况下的补偿是没有意义的,而且投入延时少的话还会伤害电容器,
08-10-02 01:05
这种负载情况下的补偿是没有意义的,而且投入延时少的话还会伤害电容器,
08-10-02 01:06
查一下无功表。与有功表。不就知道了吗?
08-10-15 20:12

工控新闻

更多新闻资讯