登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:给大家出个速断保护的题!!!

点击:1351 回复:6

有一台380V 280KW的电机,电流560A,请问电流速断保护的定值应当设为多少?表情
08-09-23 12:27
我觉得要避开启动电流吧,估计要设定在1500A左右了
08-09-23 21:34
qidai期待中
08-12-15 08:35
应该躲过峰值电流
08-12-15 09:08
电流速断保护一般是针对短路故障设定的,定值根据楼主给的参数好像算不出来吧
08-12-15 09:30
一般电机的启动电流是4--7倍的额定,考虑降压启动,速断电流至少也得8 倍 的 额定电流,同时还要和变压器的速断保护配合。
08-12-15 10:53

引用 gene990 在 2008-9-23 12:27:00 发言【内容省略】

还真没见过280千瓦的电机直接加速断的,你是什么启动方式呀,说说吧^_^要不不好选呀。
08-12-15 11:07

工控新闻

更多新闻资讯