请问各位师傅:我在用S7-300模拟程序时,为什么DP指示灯是红色的?CPU却能运行。我用的CPU是315-2DP。是程序有问题吗?
08-09-19 22:02
1楼
编辑
引用
管理
dixinke
你的错误还没有犯到让CPU想不通的地步,这能说明一点,你还有的救!!
08-09-23 20:57
2楼
编辑
引用
管理
wulijia
楼上的真强
08-10-21 12:17
3楼
编辑
引用
管理
glenxu
由于你在硬件中使用过PROFIBUS连接(即使什么也没联),在以后没有DP网络联接时就会有DP报警,表示没有网络连接,不表示程序一定有问题