登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:一个关于6SE70变频器的怪问题,推荐高手一定看看,非常有意思!

点击:6793 回复:13

我们单位有一台移动车辆(焦罐车),是由四台6SE70变频器带着8台原装进口的西门子电机驱动走行,还有一台功率小一点的6SE70变频器带着一台原装进口的西门子电机,驱动另一旋转设备,车辆是由摩天道供电,今年五月份投产的,但到昨天为止,一共烧坏了四台变频器(小一点的旋转变频器烧坏过二次,走行驱动的也烧坏过二次,“不是同一台”),每次都是整流的可控硅烧坏,五台变频器的都是由S7-400PLC通过DP总线控制(发送控制字),前面烧坏的三台,当时控制字1位一直给“1”,变频器可控硅使能准备状态(变频器面板显示“011”),这个问题我们问个二个这方面的专家人员,他们二位都说:这种使能准备状态不好,只要外面电网电压波动就有可能烧坏可控硅,后来我就把控制字0位给“1”(面板显示“009”),1位在需要运行变频器时才给“1”,但这样改了之后,就在昨天,又有一台走行变频器在没有运行状态的情况下(面板显示“009”),给这台变频供电保护的熔断器突然烧断,当时旋转变频在运行,但没事。我用万用表测可控硅和逆变管,没有发现问题,如是我又换上新的熔断器,重新运行变频没问题,启动电流也正常,但在走行约100米左右,突然刚换上的新熔断器又烧坏。为了保证生产,我们换了台新的变频,运行了一天正常,换下的那台变频我用万用表测,没有发现什么问题。重点指出的是。在控制字1位为“1”使能准备状态下(面板显示“011”)时:小一点的旋转变频在没有运行的情况下(二次),可控硅突然烧坏,及熔断器突然烧断,和一台走行变频也是
在没有运行的情况下,可控硅突然烧坏,及熔断器突然烧断;在控制字0位为“1”,需要运行时控制字1位为“1”的准备状态下(面板显示“009”)时:又有一台走行变频在没有运行的情况下(面板显示“009”),熔断器突然烧断,但测量变频没有发现什么问题。
请问在这二种状态下,什么原因会发生我上叙述的问题,谢谢!!
08-09-18 13:43
高手怎么不出来分析一下,或者你是不是把问题放错地方了!
08-09-23 21:00
呵呵,高手不来低手来!对你的问题感到奇怪的是:
1.6SE70变频器怎么会有可控硅?是不是整流模块?
2.控制字0位是ON/OFF位,1-运行,0-OFF1停机。
3.控制字1位是OFF2停车,0-OFF2停机,1-允许运行
4.F011故障是过电流跳闸,你应查变频器输出的线路,电机对地或负载太大等。
5.建议采用70整流器配6SE70逆变器,这样效果更好
08-09-23 21:53
帮顶一下
08-09-25 18:31
你可以采用一个整流回馈单元加逆变器工作,这样直接从直流回馈单元取直流电工作,其次,检查你的电机线以及装置接地是否牢靠,个人觉得可能是电网波动比较大,
08-10-11 03:06
两种方式我们都用了,但没有发现问题!有四年时间了!
08-11-04 22:51
这是新的,就是可控硅整流的啊,
呵……,低手就是低手,这都不知道,
不能关从书本上的一般知识去断定,有些东西要看实际情况。
还是精华,算了吧,
我们已经联系西门子北京工程师到现场诊断了
08-11-05 11:36

VIV

考,什么人啊
08-11-07 10:30
8楼
该帖内容不符合相关规定!
08-11-08 13:15
该用户被锁定!
08-11-10 15:51

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯